Hallo,
nachdem ich jeztz im September meine Heizung wieder angeschmissen habe funktionierte meine Heizungssteuerung nicht mehr. Die Heizkreise gehen nicht zuverlässig mehr an oder werden nicht mehr abgeschaltet. Zuerst dachte ich, es liegt an den Direktverküpfungen, Servicemeldungen gab es keine. Ich habe alle neu erstellt - und X mal alle Thermostate und den FALMOT auf Werkseinstellungen gesetzt und alles neu erstellt. Zwichendurch habe ich den FALMOT auch mal gegen einen Neuen getauscht. Hat aber alles nichts gebracht. Firmware der WTH-2 und des Falmot ist aktuell (2.8.10 und 1.4.10). Im Sommer hatte ich auch die RaspberryMatic geupdatet. Letztendlich hat mich der Artikel "HMIP-WTH-2 nach Batteriewechsel nicht mehr steuerbar #1960" auf die Idee gebracht, die Version von RaspberryMatic zu ändern. Also habe ich ein downgrade von der aktuellen auf die Version 3.77.6.20240720 durchgeführt. Das hat leider nichts geändert. Also weiter zurück auf: 3.73.9.20240130. Jetzt funktioniert es wieder wie es soll. Das läft jetzt seit einer Woche wieder stabil. Weitere Analysen und Experimente sind jetzt in der Heizsaison nicht drin.
Beta Was this translation helpful? Give feedback.